[交流咨询] “等电位”是装修中大家最不关心 确一个关乎生命的问题

[复制链接]

签到天数: 15 天

[LV.4]偶尔看看III

分享到:
发表于 2009-11-19 16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册荣耀渭南网,结交渭南乡党,享用更多功能,让你轻松玩转荣耀网

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 |

x
本帖最后由 军军 于 2009-11-19 22:11 编辑

“等电位”的危害你们知道多少,一个装修最不容易引起人们关注的问题,可是确是要人命的大问题。

   一定要接上地线,否则电器漏电可能导致人触电身亡;洗浴间的等电位是非常关键的,人在里面使用浴霸,电热水器等大功率电器时产生强大的电压差,如不安装等电位,很有可能遭到电击而丧命
本帖评分记录金币 收起 理由
sryxxsq + 10 GOOD!你写的真棒
荣耀渭南网---每天我们都在影响这座城市!

签到天数: 15 天

[LV.4]偶尔看看III

 楼主| 发表于 2009-11-19 16:49 | 显示全部楼层
专业解释:GB50096—1999《住宅设计规范》6.5.2规定:住宅供电系统应采用TT、TN—c—s或TN—s接地制式,并进行总等电位联结;卫生间宜作局部等电位联结。
该规范所指的卫生间是具有洗澡设施的卫生间,又称湿式卫生间。在规范的条文说明中对此条作如下说明:洗浴时人体皮肤潮湿,阻抗下降,沿金属管道传导来的较小电压即可引起电击伤亡事故,在卫生间内作“局部等电位联结”可使卫生间处于同一电位,防止出现危险的接触电压。
人体触及带电体时会受到电击,电击电流的大小由接触电压和人体阻抗所决定。我国对安全电压作如下规定:在状况1(干燥或湿润的区域、干燥的皮肤、高电阻地面)下为50V;状况2(潮湿的区域、潮湿的皮肤、低电阻地面)下为24V;状况3指当人浸入水中时,皮肤电阻和水电阻可忽略不计,此时的安全电压瓜IEC未作规定,但在编制说明中提出:“例如不超过12V”。我国亦末作规定,日本则定为2.5V。
在状况1或状况2下,人体触及电源的 N线是没有危险的.此时的N线和PE线之间的电压即使超过15V(通常可达10V左右)也没有危险。但在状况3的情况下,人触及N线也存在电击死亡的可能性。例如某电气设备的N线碰壳,此时该电气设备仍能正常工作,因此难以发现N线碰壳。若该电气设备的外壳与浴室水管相碰,人在浴缸内洗澡,浴缸的排水管处于地电位,进水管和N线的电位相同,两者的电位差远大于2.5V,甚至超过12V,此时人坐在浴缸里触及进水管,就有生命危险。如果把卫生间内所有金属体联成一体,就不存在电位差,从而避免电击的可能。
卫生间的灯具和电加热淋浴器等电气设备的金属外壳.已可靠接地的情况下,卫生间要不要再作局部等电位联结?仍要作。因为电气设备金属外壳虽然已和PE线作了连接,并通过PE线和接地体连接,但与 PE线相连的金属外壳的电位不一定是地电位,当PE线中出现漏电电流时,尤其是在设备距接地体较远的情况下,由于PE线存在电阻,此时外壳的电位可能会出现足以引起伤害的电位,因此存在电击的危险。当卫生间作了等电位连接后,即使设备外壳的电位远高于地电位,但由于人体可能触及到
的金属物体处于相同电位.因此人不会受到电击。
采用联合接地体,作了总等电位连接的情况下,卫生间要不要再作局部等电位联结?仍旧要。因为总等电位连接,不能保证卫生间内所有金属物体处于同一电位。
局部等电位联结的做法在图纸中是不画的,只用文字表示。
具体做法如下:
在卫生间内将各种金属管道、结构件(包括混凝土楼板中的钢筋)以及进入卫生间内的视线,用不小于4mm2的铜芯线,通过等电位联结端子箱互相连通.如图3所示。 等电位联结导线在地板或墙内暗敷时要穿塑料管保护,其目的是更换导线方便。等电位联结范围内的金属管道等金属体与等电位联结箱内的端子排之间的电阻不应大于5。卫生间内的金属管道的连接处一般不需加跨接线,若发现导通不良时,应作跨接。当卫生间内的水管是塑料管或包塑金属管时,等电位跨接线可接在自来水龙头上;采用金属水管时,跨接线直接接在水管上。卫生间内的污水管因与进水管之间是不通的,因此污水管也要作等电位联结,可接在地漏的管子上。
2.厨房间厨房间的电气系统图如图l所示。厨房间的电气设备通常有照明灯、脱排油烟机、电加热热水器(主要用作淋浴时,也可装在卫生间内)、冰箱等,料理台上则应配置数个插座,供食品粉碎机、微波炉等厨房用具用电。
厨房插座安装高度不应低于1.5m,且应全部采用带接地极的三极插座。
荣耀渭南网---每天我们都在影响这座城市!

签到天数: 45 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2009-11-19 16:55 | 显示全部楼层
学习了    教育深刻
荣耀渭南网---每天我们都在影响这座城市!

签到天数: 17 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2009-11-19 17:31 | 显示全部楼层
漏电保护开关是做什么用的
荣耀渭南网---每天我们都在影响这座城市!

该用户从未签到

发表于 2009-11-19 18:07 | 显示全部楼层
太专业了,一般人看不懂。一句话:所有插座,所有用电器,都必须接地。
荣耀渭南网---每天我们都在影响这座城市!

该用户从未签到

发表于 2009-11-19 18:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 醉梦江湖 于 2009-11-19 18:26 编辑

回复 4# 霸王
20090622155908155.jpg

漏电保护开关又称漏电保护器,是一种新型的电气安全装置,其主要用途是:
  (1) 防止用电过程中的单相触电事故。

  (2) 及时切断电气设备运行中的单相接地故障,防止因漏电引起的电气火灾事故。

  (3) 防止由于电气设备和电气线路漏电引起的触电事故。

  (4)随着人们生活水平的提高,家用电器的不断增加,在用电过程中,由于电气设备本身的缺陷、使用不当和安全技术措施不利而造成的人身触电和火灾事故,给生命和财产带来了不应有的损失,而漏电保护器的出现,对预防各类事故的发生,及时切断电源,保护设备和人身安全,提供了可靠而有效的技术手段。
荣耀渭南网---每天我们都在影响这座城市!

该用户从未签到

发表于 2009-11-19 23:50 | 显示全部楼层
漏电保护开关太灵敏了,,,稍微电线或者接头潮湿就有可能造成线路空开跳闸,如果能装接地线,不用那好.....
荣耀渭南网---每天我们都在影响这座城市!

签到天数: 11 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2009-11-19 23:58 | 显示全部楼层
没看明白等电位是个什么东西?
荣耀渭南网---每天我们都在影响这座城市!

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2009-11-21 16:13 | 显示全部楼层
稍后再看看
荣耀渭南网---每天我们都在影响这座城市!

签到天数: 334 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2009-12-9 21:42 | 显示全部楼层
不太明白
荣耀渭南网---每天我们都在影响这座城市!

使用高级回帖 (可批量传图、插入视频等)快速回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则   Ctrl + Enter 快速发布  

发帖时请遵守我国法律,网站会将有关你发帖内容、时间以及发帖IP地址等记录保留,只要接到合法请求,即会将信息提供给有关政府机构。
返回顶部快速回复返回列表找客服
快速回复 返回顶部 返回列表