[官方活动] 地暖的施工工艺

[复制链接]

签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

分享到:
发表于 2015-5-11 14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西渭南

马上注册荣耀渭南网,结交渭南乡党,享用更多功能,让你轻松玩转荣耀网

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 |

x
本文转自:http://www.wnhldr.com/content/?404.html


http://v.youku.com/v_show/id_XOTM2MzQ2ODY4.html
施工工艺流程1安装分、集水器→绝热层铺设→隔热(反射)层铺设→铺钢丝网→地暖管路铺设→地暖管与分、集水器连接安装→压力检测试验→管路施工验收→带压充填层混凝土施工→养护期满后二次打→工程验收。
施工工艺流程2 材料进场→材料报验→检查作业面→固定分、集水器→铺设苯板、铺设膨胀条→铺设地暖反射膜(可预先敷设)→敷设地暖管并固定→连接分水器→设置伸缩套管→安装压力表→混凝土填充层浇筑前进行中间试压(第一次试压)→带压回填混凝土→试压(第二次试压)验收。 一、安装分、集水器
1、在墙上划线确定分集水器安装位置及标高;水平安装时,宜将分水器安装在上,集水器安装在下,中心距宜为200mm,集水器中心距地面不应小于300mm。
2、用膨胀螺栓固定好分、集水器;
3、与供回水主干管对接;二、绝热层的铺设
1、铺设绝热层的地面应平整、干燥、无杂物。墙面根部应平直,且无积灰现象。
2、地面不平时,不能用松散砂粒找平。
3、绝热层的铺设应平整,绝热层相互间接合应严密。直接与土壤接触或有潮湿气体侵入的地面,在铺放绝热层之前应先铺一层防潮层。直接与室外空气相邻的地方,也必须铺设绝热层。三、反射层的铺设(纺粘非织布/PET镀铝膜层) 铺平铺严,接缝处用密封胶带封严。四、铺设钢丝网将钢丝网平整铺设在保温材料上面,要求铺平铺严,边角网丝上翘处需作处理。五、地暖管的铺设
1、地暖管应按设计图纸标定的管间距和走向敷设,应保持平直,敷设前应检查管外观质量,管内部不得有杂质。安装间断或完毕时,敞口处应随时封堵。
2、地暖管切割,应采用专用工具;切口应平整,断口面应垂直管轴线。
3、埋设于填充层内的地暖管不应有接头。4、地暖管的环路布置不宜穿越填充层内的伸缩缝。必须穿越时,伸缩缝处应设长度不小于400mm的柔性套管。
5、地暖管出地面至分水器、集水器连接处,弯管部分不宜露出地面装饰层。地暖管出地面至分集水器下部球阀接口之间的明装管段,外部应加装塑料套管。套管应高出装饰面150~200mm。
6、在水集水器上加贴不干胶标牌,注明该环路所管辖供暖区域或每一功能房间

荣耀渭南网---每天我们都在影响这座城市!

使用高级回帖 (可批量传图、插入视频等)快速回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则   Ctrl + Enter 快速发布  

发帖时请遵守我国法律,网站会将有关你发帖内容、时间以及发帖IP地址等记录保留,只要接到合法请求,即会将信息提供给有关政府机构。
返回顶部快速回复返回列表找客服
快速回复 返回顶部 返回列表