11月17日,国网渭南供电公司统筹协调变电检修、二次检修等多部门专业力量,在330千伏富平变电站开展1号主变及相关设备的系列检修任务,全面提升设备健康水平,为区域电网冬季稳定运行筑牢坚实基础。
330千伏富平变电站作为渭北地区重要的枢纽变电站,承担着向富平县及周边工业园区、居民用户供电的重要使命。
随着冬季用电高峰临近,设备健康状况直接关系到电网是否能安全可靠运行。此次检修包括1号主变各侧开关及互感器电气试验、SF6开关防拒动检查与密度继电器校验、三相不一致时间继电器校验、在线监测装置加装、排油注氮灭火系统防误动优化改造等多项核心内容。
为确保检修工作高效、安全、优质完成,公司提前谋划、精心部署,组织技术骨干多次开展现场勘察,细化制定检修方案和安全管控措施,明确各部门职责分工。针对高压耐压试验、二次回路改造等高风险作业,严格执行标准化安全措施,全程落实专人监护。同时,加强人员培训和技术交底,确保每位作业人员熟悉流程、掌握标准、严守规程。
在检修现场,检修人员携带专业仪器对1号主变本体、330千伏侧电压互感器及避雷器、110千伏侧避雷器、35千伏侧避雷器及各开关等关键设备逐一开展电气试验。
试验过程中,工作人员精准接线、仔细读数,实时记录数据并进行分析比对,确保设备各项参数符合运行标准。与此同时,检修人员默契配合对1号主受保护装置、1号主变本体智能终端装置、断路器保护装置、断路器保护装置进行保护定检、带开关传动进行高质量检测检修,全力保证保护装置正确稳定运行。
通过此次检修,不仅全面消除了设备长期运行积累的潜在隐患,提升了设备智能化水平和安全防御能力,也进一步锤炼了队伍协同作战能力和应急处置水平。
接下来,渭南公司将持续深化设备精益化运维管理,常态化开展隐患排查治理,加强冬季电网运行监控,以更严标准、更实举措保障电网安全稳定运行,为地方经济社会高质量发展和人民群众温暖过冬提供坚实可靠的电力保障。