施工工艺流程1安装分、集水器→绝热层铺设→隔热(反射)层铺设→铺钢丝网→地暖管路铺设→地暖管与分、集水器连接安装→压力检测试验→管路施工验收→带压充填层混凝土施工→养护期满后二次打→工程验收。
施工工艺流程2 材料进场→材料报验→检查作业面→固定分、集水器→铺设苯板、铺设膨胀条→铺设地暖反射膜(可预先敷设)→敷设地暖管并固定→连接分水器→设置伸缩套管→安装压力表→混凝土填充层浇筑前进行中间试压(第一次试压)→带压回填混凝土→试压(第二次试压)验收。 一、安装分、集水器
1、在墙上划线确定分集水器安装位置及标高;水平安装时,宜将分水器安装在上,集水器安装在下,中心距宜为200mm,集水器中心距地面不应小于300mm。
2、用膨胀螺栓固定好分、集水器;
3、与供回水主干管对接;二、绝热层的铺设
1、铺设绝热层的地面应平整、干燥、无杂物。墙面根部应平直,且无积灰现象。
2、地面不平时,不能用松散砂粒找平。
3、绝热层的铺设应平整,绝热层相互间接合应严密。直接与土壤接触或有潮湿气体侵入的地面,在铺放绝热层之前应先铺一层防潮层。直接与室外空气相邻的地方,也必须铺设绝热层。三、反射层的铺设(纺粘非织布/PET镀铝膜层) 铺平铺严,接缝处用密封胶带封严。四、铺设钢丝网将钢丝网平整铺设在保温材料上面,要求铺平铺严,边角网丝上翘处需作处理。五、地暖管的铺设
1、地暖管应按设计图纸标定的管间距和走向敷设,应保持平直,敷设前应检查管外观质量,管内部不得有杂质。安装间断或完毕时,敞口处应随时封堵。
2、地暖管切割,应采用专用工具;切口应平整,断口面应垂直管轴线。
3、埋设于填充层内的地暖管不应有接头。4、地暖管的环路布置不宜穿越填充层内的伸缩缝。必须穿越时,伸缩缝处应设长度不小于400mm的柔性套管。
5、地暖管出地面至分水器、集水器连接处,弯管部分不宜露出地面装饰层。地暖管出地面至分集水器下部球阀接口之间的明装管段,外部应加装塑料套管。套管应高出装饰面150~200mm。
6、在水集水器上加贴不干胶标牌,注明该环路所管辖供暖区域或每一功能房间
|
|