[生活资讯] 燃气设施丢失安全隐患大被停气 59户居民吃饭难

[复制链接]

该用户从未签到

分享到:
发表于 2015-6-13 08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册荣耀渭南网,结交渭南乡党,享用更多功能,让你轻松玩转荣耀网

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 |

x
120936937.jpg


  社区居民搬走后门窗被拆,里面的天然气阀门频频被盗


  西安焦化厂小区搬离,住户屋内燃气表严重丢失,户内燃气管道屡次发生燃气泄漏事故,面对重大安全隐患,秦华天然气公司多次下发告知函后,果断停气。9天来,尚未搬迁的59户居民吃饭成了大问题。昨日,针对居民要用气、天然气公司要保安全的问题,相关部门再次现场查看后,展开了安全排查,争取尽快使这个“两难”问题得到解决。

  59户居民家中停气9天吃饭难

  “都9天没气了,没法做饭、没法熬药,老汉都快撑不住了。”昨日,西安焦化厂小区多位住户反映,他们小区59户居民家中自从6月4日停气以来,大伙由于无法做饭,一日三餐都在街道上买饭吃,个别住户家中有老人、小孩以及病人,尤其是一些病人无法熬药,导致生活十分不便。

  该小区业委会负责人张先生说,6月4日早上,一位邻居打电话问他小区怎么停气了?他打开自家煤气灶发现,确实没有气。由于此前曾经发生过天然气管道漏气情况,就立即拨打了110、119以及秦华天然气公司服务电话,相关部门工作人员赶到现场进行了查看。原来,西安秦华天然气公司在安检中发现该小区存在重大安全隐患,分别于6月1日、6月3日向小区物业管理部门下发了《隐患停气告知函》。

  记者从《告知函》上看到,“西安焦化厂物业办,贵单位于去年年初搬迁至今,在搬迁过程中,我们发现搬离住户屋内燃气表严重丢失,户内燃气管道屡次发生泄漏现象。根据《西安市燃气管理条例》相关规定,现已经不具备安全供气条件,我公司决定于6月4日暂停对贵小区的燃气供应……请贵单位履行相关责任,提前向剩余用户告知情况,并做好解释及思想工作。”

  对此,多名住户认为,存在安全隐患的是已经搬离住户的房子,他们59户居民作为消费者,被连带着停气,侵犯了他们的合法权益。

  气表气阀丢失严重存在重大安全隐患

  记者随后联系到西安秦华天然气公司相关负责人,并与技术人员在该小区走访发现,原有156户居民,目前已有97户搬离,遗留的房屋绝大多数没有门窗,楼体内外一片狼藉。原本安装在楼体外的减压阀不知去向,天然气管道口直接裸露,没有任何防护设施。多家住户屋内天然气表被人为拆掉,管道口同样暴露在外。

  一位技术人员说,“若打开主阀门,大家可以想象一下,整个小区将会是一个什么场景?一旦遇到火种,将会面临燃爆的后果,这不是危言耸听,公司已将此确定为重大安全隐患!”接着,秦华天然气公司一位负责人现场拿出《西安市天然气管理条例》说,“燃气用户应当遵守安全用气规定,禁止擅自安装、改装、拆除户内燃气设施和燃气计量装置。对危及公共安全的用气行为或者存在严重安全隐患未按要求改正的,可以采取暂停供气的安全保护措施,并同时向燃气行政管理部门报告。”

  另外,记者从西安焦化厂物业办向秦华天然气公司提供的一份《报告》上看到,“西安焦化厂北福利区正在拆迁,大部分住户已搬离,住户燃气表丢失严重(34个),据住户反映,天然气管道有泄漏现象,存在严重安全隐患,我单位无安全防护能力,请贵单位予以解决。”《报告》时间是2015年5月21日。

  考虑居民吃饭问题三次下通知却未停气

  对此,秦华天然气公司现场负责人说,早在2013年发现这个小区存在安全隐患后,至今先后向物业管理部门3次下发了《通知书》。

  该负责人说,之所以迟迟未能作出停气决定,一方面考虑到还有几十户居民没有搬迁,一旦停气,他们的生活会受到影响。另一方面,他们加大巡查频次,同时希望物业管理部门协调配合天然气公司排除安全隐患,但是效果并不理想,本次停气已经到了不敢再拖延的地步了。

  物业公司作出安全预案配合安检

  针对天然气公司停气,59家住户要用气的问题,西安焦化厂物业办6月11日向秦华天然气公司递交了《关于北区福利区恢复天然气供气的安全预防方案》,《方案》说,“我厂根据贵公司的整改要求及小区现实情况,经研究决定并制定以下安全预防方案:一、贵公司对户内(已搬迁)进行安检,过关后我们逐一对门窗进行封堵。二、对户外减压阀等关键设备,加装防护网和监控摄像头。三、安排我物业管理人员积极配合贵公司的安检工作。”

  30多名安检人员排查隐患

  居民强烈要用气,天然气公司要保安全。处于两难境地的秦华天然气公司总经理林铭荣,与该小区居民代表以及西安焦化厂物业办负责人协商后,在物业办整改措施以及安全预案的基础上,抽调秦华天然气公司中压部、客户部、安检部、维修部四个部门共30余名技术人员,对目前尚未搬迁的59户居民家中用气状况进行安检、维护。

  截至昨天下午,安检人员已入户排查38户,还有21户居民家中无人。在对受检的住户家中排查过程中发现,普遍存在天然气胶管老化裂口,灶具使用十多年(安全范围是8年)还未更换,灶具没有熄火保护装置,存在安全隐患,有的居民家中仍使用国家已明令停止使用、存在巨大安全隐患的直排式热水器。期间,技术人员发现安全隐患后,当场指出问题,建议用户尽快更换。

  据安检人员介绍,如果安检顺利,排除所有安全隐患,物业将搬离住户的门窗封闭后,确保达到安全供气条件,59家住户才能恢复用气。目前,安检仍在进行当中。(陕西传媒网)