空调抽真空时间及检漏方法
(1)将歧管阀充注软管连接于低压阀充注口(注氟嘴),高低压阀此时都要关紧。
(2)将充注软管接头与真空泵连接。
(3)完全打开歧管阀LO低压手柄,开动真空泵抽真空。
(4)一般23~35机型抽真空时间约为15分钟,45~65机型抽真空时间大约为20分钟,70机及以上机型抽真空时间约30分钟,确定压力表指针是否指在-0.1Mpa处,抽真空完成后,完全关紧歧管低压Lo手柄,关闭真空泵。
(5)抽真空玩成后需要保压一段时间,以检查系充是否有漏点。一般45机型以下保压为3分钟,45机及以上机型保压为5分钟,保压期间检查压力回弹不能超过0.005Mpa(0.05公斤)。
(6)检查真空后,稍微打开液阀放气,以平衡压力,防止拆管时空气进入,拆下软管后再完全打开高低阀。
(7)上紧高,低压阀阀,帽以及充注口阀帽。
荣耀渭南网---每天我们都在影响这座城市!

签到天数: 397 天

[LV.9]以坛为家II

 楼主| 发表于 2017-5-10 14:42 | 显示全部楼层
关于使用R410A冷媒的变频空调是否需要抽真空,说法不一,现在以本人实践中的案例阐述我自己的观点

机型:KFR-35GW/BP3DN1Y-LB(A2)美的悦狐系列

接到安装工求援,刚刚安装的美的变频空调制冷效果不佳,1P半空调13平米一下午温度降不下来,带上红外温度检测仪,压力表,电流表等工具上门

检查过程

电源电压231V,整机电流3.15A,工作压力0.95兆帕,环境温度35度,室内进风温度34度,出风口温度在17度下不来
很明显这个是压缩机没有升频,手握室内环温传感器,工作电流慢慢上升,一直到接近7A,工作压力0.8兆帕,出风口温度在14度左右,室内已经明显感觉到凉爽,本来怀疑室内环境温度传感器不良,经过检测和代换,排除这个原因,由于是新机用户不同意维修,给用户换机

换下来的机器拉到我们售后部,首先询问安装工安装完毕后抽了多久的真空,回答不到5分钟,于是按下列方案检测机器,房间面积15平米,室外温度36度,进风温度37度,放掉所有冷媒,重新抽真空25分钟,使用的1升真空泵(原安装使用1升微型真空泵),定量加注冷媒R410A,开机15分钟检测相关数据如下:

整机机电流7.6A,工作压力0.85兆帕,出风口温度10.5度。房间温度感觉到舒适。

综合以上,使用R410A的变频空调一定要抽真空且要有一定的时间,那些个说不需要抽真空的朋友,我只能说你是为自己的偷懒找借口,这就如打雷后有的电器损坏,有的没有损坏,这并不是说没有损坏的就不怕雷击。不抽真空也可以制冷制热,但是效果绝对打折扣,折扣多少就不一定了。
荣耀渭南网---每天我们都在影响这座城市!

签到天数: 397 天

[LV.9]以坛为家II

 楼主| 发表于 2017-5-10 14:43 | 显示全部楼层
很多朋友看帖子总喜欢断章取义,假设他看到雷雨天电视会被雷击,他可能会说,我的电视看得好好的,没有被雷击。你的电视没有被雷击,难道说明你的电视抗雷?作为维修人员需要有严谨的科学态度去学习和讨论问题。
关于抽真空时间的长短,个人建议15分钟左右,有些朋友说5分钟之内就可以了,5分钟之内是多久?可以是一分钟!!安装工可能会比较抵触抽真空时间,甚至不抽真空,怕影响自己一天的安装量。那么试问如果是你自己家的空调,你抽真空吗?抽多长时间????!!!!
我前些年装过一部分变频空调,也是抽真空时间很短,甚至不抽真空,还有的赶时间就直接把阀打开,当然这样也可以制冷,但是带来的后果就是给自己找麻烦,并不是每台机子都会带来明显的副作用,有些副作用不明显罢了。
你可以试试1,不抽真空,2,抽真空时间短点,3,按厂方标准抽真空。你试试制冷,尤其冬天制热,进出风口温度的差别,看看你的借口能否成立!
至于说抽空时间长怕影响自己生意,我只能说没有人强迫你安装,既然做了还是建议遵守这个游戏规则,抽不抽空是你自己的事,只是我希望朋友们都在旺季的时候多赚点钱,但是不要给自己带来后遗症,很多情况并不是空调装好了,钱就到你手里了。
荣耀渭南网---每天我们都在影响这座城市!

签到天数: 397 天

[LV.9]以坛为家II

 楼主| 发表于 2017-5-10 14:44 | 显示全部楼层
就是定速机,抽真空都比排空效果好很多,我自己家安装的空调,抽真空30分钟,那制冷效果真是杠杠的,测试工作压力超稳定,电压稳定时,运行电流也非常稳定,今年安装不少定速机,抽真空效果明显好很多。
凡是制冷系统,系统纯净度越高,效果越好,这个适合所有空调。---转帖的
荣耀渭南网---每天我们都在影响这座城市!

签到天数: 397 天

[LV.9]以坛为家II

 楼主| 发表于 2017-5-11 21:26 手机版 | 显示全部楼层
左岸深白 发表于 2017-5-8 18:52
打售后投诉,自然有人管的,还有安装完空调都有厂家客服给你打电话进行评价,你为啥不说呢?

看来格力也不行了 客服电话无售后电只是来回推脱 忽悠用什么检测压力电流办法证明是否抽取了真空 我问他有没有这个行业标准 他就无语了
荣耀渭南网---每天我们都在影响这座城市!

该用户从未签到

发表于 2017-5-13 10:10 | 显示全部楼层
是的,该投诉就要投诉,,一次投诉可以解决大多数安装工人的问题。。。
荣耀渭南网---每天我们都在影响这座城市!

签到天数: 397 天

[LV.9]以坛为家II

 楼主| 发表于 2017-5-15 10:34 | 显示全部楼层
yhehe 发表于 2017-5-13 10:10
是的,该投诉就要投诉,,一次投诉可以解决大多数安装工人的问题。。。

拿没有国家标准的检测来忽悠人是不对的 内部规定在总部都没问出出处在哪里
荣耀渭南网---每天我们都在影响这座城市!

使用高级回帖 (可批量传图、插入视频等)快速回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则   Ctrl + Enter 快速发布  

发帖时请遵守我国法律,网站会将有关你发帖内容、时间以及发帖IP地址等记录保留,只要接到合法请求,即会将信息提供给有关政府机构。
返回顶部快速回复返回列表找客服
快速回复 返回顶部 返回列表