为消除火灾隐患
切实增强社会单位及公众消防安全意识
营造良好的消防安全氛围
近期,渭南消防积极开展常态化
火灾隐患曝光行动
希望通过舆论监督
形成全社会共同参与火灾防治
提升全民消防安全素质
现对以下隐患单位予以公开曝光
请各单位对照自查
存在隐患:
1.1楼过道1处消防卷盘设置不符合消防技术标准(安装错误);
2.3楼东侧室内消火栓远程启泵按钮未接入;
3.1楼过道1具应急照明灯损坏,2楼1处疏散指示标志损坏;
4.3楼1处疏散指示标志损坏,1楼1处疏散指示标志被遮挡;
5.防火检查记录填写不详实。
存在隐患:
1.控制室消防控制柜存在故障;
2.部分室内消火栓手动报警按钮线路未进行穿管保护;
3.西侧疏散楼梯间疏散指示标志设置不符合标准。
存在隐患:
1. 2号楼2单元室内消火栓中软盘卷管存在破裂、底部接口漏水现象;
2.消防控制柜显示故障,未消除。
1.火灾自动报警系统2处未复位、2处故障;
2.消防水池水位过低;
3.4号楼负一层3处疏散指示标志停用;
4.火灾自动报警系统箱体内堆放零件等杂物。
1.防烟楼梯间大部分防火门闭门器和顺序器损坏;
2.可燃木板上安装电气设备;
3.走道转角处未设疏散指示标志;
4.屋面未见正压送风机,排烟风机排烟防火阀未接线,排烟防火阀损坏;
5.室内消火栓部分消防软管卷盘破损;
6.酒店走道地毯全部采用可燃材料装修。
1.杂物占用疏散通道 ;
2.营业场所大量货物堆放未做防火隔离;
3.营业区域违规做饭;
4.电器线路裸露凌乱未穿管保护。
1.澄城县丰园置业有限公司建筑内设置有宾馆、饭店、超市、办公、KTV、足浴等使用功能,属于多业态混合生产经营场所,相互未明确消防安全管理职责,未对共用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道明确统一管理单位或管理人,不符合《人员密集场所消防安全管》(GB/T40248-2021)第4.6、4.7条之规定。
1.消防安全出口标志未保持完好有;
2.电气线路未按规定敷设(自行从配电箱连接空调电源线且未穿管保护);
3.无防火巡查检查记录,无消防培训和演练记录。
存在隐患:
1. 部分消火栓内部水带及接头未保持完好有效;
2. 出口及通道严禁堆放货物占用;
3.冷库作业车间北部电源下方堆放易燃可燃物。
1. 消防控制柜无纸;
2.5楼消火栓按钮线路未采用金属管穿管保护,控制室值班人员数量不足;值班记录与控制柜历史实际不符。
1. 南侧安全出口处设置台阶;
2. 西侧疏散通道应急照明灯数量不足;
3. 西侧疏散通道堆放杂物。
火患猛于虎,防患于未然
关注身边消防安全,携手共创平安社会
发现身边的火灾隐患和消防违法行为
可通过拨打“12345”进行举报
来源:陕西消防